실내공기질 유지/권고 기준

부서
환경과
작성자
등록일
2009-05-07
조회수
11617

실내공기질 유지기준 (제3조 관련)




























오염물질 항목


다중이용시설


PM10


(㎍/㎥)


CO2


(ppm)


HCHO


(㎍/㎥)


총부유세균


(CFU/㎥)


CO


(ppm)


지하역사, 지하도상가․여객자동차터미널의 대합실 및 철도역사의 대합실(연면적 2000㎡ 이상), 공항시설중 여객터미널(연면적 1500㎡ 이상), 항만시설중 대합실(연면적 5000㎡ 이상), 도서관․박물관 및 미술관(연면적 3000㎡ 이상), 장례식장 및 찜질방(연면적 1000㎡ 이상), 대규모점포


150


이하


1,000


이하


120


이하


 


10


이하


의료기관(연면적 2000㎡ 이상 또는 병상수 100개 이상), 국공립 보육시설(연면적 1000㎡ 이상), 국공립 노인전문요양시설․유료노인전문요양시설 및 노인전문병원(연면적 1000㎡ 이상), 산후조리원(연면적 500㎡ 이상)


100


이하


800


이하


실내주차장(연면적 2000㎡ 이상)


200


이하


 


25


이하


 


실내공기질 권고기준 (제4조 관련)



























오염물질 항목


 


다중이용시설


NO2


(ppm)


Rn


(pCi/ℓ)


VOC


(㎍/㎥)


석면


(개/cc)


오존


(ppm)


지하역사, 지하도상가․여객자동차터미널의 대합실 및 철도역사의 대합실(연면적 2000㎡ 이상), 공항시설중 여객터미널(연면적 1500㎡ 이상), 항만시설중 대합실(연면적 5000㎡ 이상), 도서관․박물관 및 미술관(연면적 3000㎡ 이상), 장례식장 및 찜질방(연면적 1000㎡ 이상), 대규모점포


0.05


이하


4.0


이하


500


이하


0.01


이하


0.06


이하


의료기관(연면적 2000㎡ 이상 또는 병상수 100개 이상), 국공립 보육시설(연면적 1000㎡ 이상), 국공립 노인전문요양시설․유료노인전문요양시설 및 노인전문병원(연면적 1000㎡ 이상), 산후조리원(연면적 500㎡ 이상)


400


이하


실내주차장(연면적 2000㎡ 이상)


0.30


이하


1,000


이하


0.08


이하


비고 : 휘발성유기화합물(VOC)은 총휘발성유기화합물(TVOC)을 말하며, 총휘발성유기화합물의 자세한 정의는 법 제 4조의 규정에 의한 실내공기질 공정시험방법에서 정한다.